消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.1.5条及8.1.4条。

原文截图:

1、问题一:通规增加了“占地300平方米的厂房、仓库和民用建筑”都要设室外消火栓。这“300平方米”是新增的吗或其他出处?

2、问题二:火规18版的8.1.2条的“注”字条文引用至通规8.1.4条,而新规定义为市政消火栓。而火规的“民用建筑、厂房、仓库和堆场设室外栓”,没有定量规模多大设置,是否问题一的"300平方米"是此条文基础定了量?





| 2025-03-13 20:27
请写下您的回答回答

回答 | 1

重庆消防 2025-03-20 11:02 10 [回复]举报

1、8.1.4条为城市规划时使用,8.1.5条为建设工程设计及审查验收时使用。

2、占地300平方米为新增,原建规未明确。

关闭

关闭

手机APP下载