火灾报警系统供电电源可以接带剩余电流动作保护的空开嘛

剩余电流动作保护空开

@123@ | 2025-02-24 15:41
请写下您的回答回答

回答 | 1

潘天坤 2025-02-24 16:07 00 [回复]举报

 火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置