消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

回字形、U形、山形建筑的相邻两翼之间-防火间距要求!

发布时间:2025-02-24 15:02消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

问题:

    请教:《建筑设计防火规范-图示及应用》第5.2.2条图示10,在“同一”防火分区内,U形或回字形还有距离“L”要求吗?

 

回答:
   关于回字形、U形、山形建筑的相邻两翼之间的防火间距要求,民用建筑和工业建筑有别,分述如下:

(一)工业建筑。

在工业建筑中,一座“回字”形、“U”形或“山”形厂房中相邻两翼之间应满足防火间距要求,未限定是否为同一防火分区。

(1)《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016—2014第3.4.7条规定:同一座“U”形或“山”形厂房中相邻两翼之间的防火间距,不宜小于本规范第3.4.1条的规定,但当厂房的占地面积小于本规范第3.3.1条规定的每个防火分区最大允许建筑面积时,其防火间距可为6m。

(2)仓库的火灾风险通常大于厂房,类似条件下的防火间距要求可参照厂房执行。

(二)民用建筑。

(1)在民用建筑中,回字形、U形、山形建筑的两个不同防火分区的相对外墙洞口之间要有一定的防火间距,一般不小于6m,以防止火灾蔓延到不同分区内(参见上图)。

(2)对于同一防火分区的情况,规范没有明确规定,通常可不考虑同一防火分区相对外墙洞口之间的防火间距

(3)需要注意的是,火灾一旦蔓延至建筑外墙的回字形、U形区域,由于热量相对集中,易产生烟囱效应,火势容易形成向上的“喷射状火焰”。因此,当外墙材料为可燃或难燃材料时,其回字形、U形区域的相对外墙有必要保持一定距离,分述如下:

①当民用建筑外墙保温或装饰材料为不燃材料时,一般可以不考虑相对外墙的间距。

当民用建筑外墙保温或装饰材料为难燃或可燃材料时,考虑到火灾时可能在凹口处形成烟囱效应,相对外墙的间距一般不应小于6m。

(4)有关防火间距的具体要求,可参考专题文章:

依通用规则,处置建筑防火间距争议!举一反三,实例分解!

“迎火面·侧火面”&“防火间距”-怎样合理处置,灵活应用!

防火间距| 正向面、平行面、侧向面洞口的概念及应用!

安全面| 以通用规则,通解防火间距之困!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

回字形、U形、山形建筑的相邻两翼之间-防火间距要求!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读