养老中心避难间可以设置在疏散楼梯对面房间吗?
大于三千平的养老服务中心的避难间设问题:1,避难间可以设置在疏散楼梯对面房间吗,中间隔着走廊;2,自然通风的避难间必须设计两个方向的可开启窗户吗?3,避难间是否必须有直接开向疏散楼梯或前室的疏散门?
谢谢您的回答,可是根据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》第3.2.3条规定:采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的2%,且每个朝向的面积不应小于2.0㎡。这该怎么理解?是不是如果是机械排风的话,对窗没有要求,自然排风的话需要满足这条规定?