消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

老王消防小课堂

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 室内消火栓栓口不应设置在门轴侧上指哪个门轴
    发表评论: 指的是消火栓箱箱体本身,如下图。

    1 0 2025-03-22 08:55

  • 防火门规格洞口宽度是否一定要大于疏散门净宽度呢?
    发表评论: 1、《建筑防火通用规范》 GB55037-2022例如“0924”的规格洞口为900mm,那么净宽度只能达到800mm,已经满足要求了。2、《防火门》 GB12955-20243、《建筑门窗洞口尺寸系列》 GB/T5824-20215.3 门窗洞口和门窗的宽、高构造尺寸,应根据门窗与洞口之间不同安装形式、安装方法(干法安装应考虑附框尺寸;湿法安装应考虑门窗框与洞口之间的填塞缝隙)以及洞口墙体表面装饰层材料尺寸和门窗安装构造缝隙尺寸确定。防火门土建洞口宽度>疏散门带门框的宽度>疏散门净宽,个人觉得以上关于防火门的规范是没讲清楚净宽度的,供参考。

    1 1 2025-03-22 00:03

1
积分
2
提问
0
回答
2

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭