
huanglong3721
暂无说说
粉丝:3
关注:0
关注
-
子母门不宜作为防火门,子门不得计入疏散净宽度!
发表评论: 本文观点不能苟同,消防疏散防火门是不允许上锁的,所以此原因是不成立的。且如果子门不能算疏散宽度,为何要多此一举装子门?
2025-05-07 10:07
-
消火栓箱内的65弯头,应该沟槽还是丝接啊?
发表评论: 都可以
2025-04-16 15:11
-
如何确定高位消防水箱的有效水位、最高报警水位、最低报警水位?具体的规范依据有哪些???
发表评论: 去看下消水规,5.1.13与5.2.6
2025-04-09 14:18
-
消防车道天桥限高
发表评论: 此高度符合规范,不影响消防车通行,但如果要通行社会车辆,要设限高,因有些车辆的高度会超4米,正常公路允许通行不高于5米
2025-03-27 17:23
-
请问室内消火栓泵和喷淋泵可以共用一组吗?有规范支持吗?
发表评论: 可以,但管道应在湿式报警阀前采用止回阀分开
2025-03-27 16:57
-
地上的消火栓立管和水平管是否需要采用沟槽三通连接呢?
发表评论: 如果是立管与配水管需要用沟槽三通,如果与配水支管就不需要
2025-03-12 14:11
-
关于消防管道穿越墙体的一些问题
发表评论: 有震动的地方
2025-02-27 15:39
-
屋面消火栓稳压设备能否跟喷淋稳压设备共用?
发表评论: 可以,但应用止回阀分开
2025-02-25 15:21
-
室外消防环网共用问题
发表评论: 比较少见,但见过这样设计的,室外消火栓与室内消火栓共用管道和水泵,水泵流量为室内栓流量加室外栓流量
2025-02-25 15:14
-
消火栓箱的管道洞口需要封堵吗?那个规范要求的?
发表评论: 如果要做优良工程,美观需要,没有规范要求
2025-02-25 15:08
-
现场由水井给消防水池给水,水井内深水泵需不需要联动启泵?
发表评论: 应安装水位控制联动补水泵,不应由火灾自动报警系统来联动。
2025-02-25 15:06
-
柴油属于乙类还是丙类
发表评论: 丙类
2025-02-10 15:51
-
消防扑救面距离相邻建筑物距离有无要求?
发表评论: 两栋建筑防火间距已有规定,只要防火间距符合要求即可,与扑救面与相邻建筑的间距无要求
2025-02-07 10:22
-
消防控制室16年是消防图纸是过审的,现在要求通往室外的普通门更换乙级防火门,合理嘛
发表评论: 6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔。 通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。
2025-02-05 09:54
-
住宅与医院设置在同一建筑内违规吗?
发表评论: 可以,但疏散楼梯要分开设置,不应相互影响和借用,算综合楼,具体总高度没交待清楚,但大概率应是二类高层建筑
2025-01-25 11:09
-
室内消火栓采用市政供水
发表评论: 0.25,如有层高大于8的要0.35
2025-01-24 14:55
-
消防水池取水口设计-若干问题详解4
发表评论: 此方法不可行,这方法只能取到水池上半部分水,下半部无法取到
2025-01-17 16:57
-
请问消防水炮应该是单独一管网到水泵房,不能跟喷淋管共用管网对吗?
发表评论: 可以从湿式报警阀前端接出,共用喷淋泵
2025-01-11 10:07
-
排烟风管穿防烟分区需要设置防火阀吗?
发表评论: 不需要
2024-12-13 15:53
-
关于消防检测是否可以自己进行
发表评论: 可以的
2024-12-13 15:47