  • 水管的红色油漆的厚度有规定吗?
    发表评论: 根据管道用途,你可以在《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008找到相关验收标准

    0 0 2023-10-24 13:08

  • 裙房和高层分隔问题
    发表评论: 1、防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。 2、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道。 下列防火墙上不允许开设门窗洞口: 1、仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口 2、总建筑面积大于20000m²的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m²的区域。 3、住宅部分与非住宅部分之间,当为高层建筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。 4、当防火间距不限时,防火墙应无门、窗、洞口。

    0 1 2023-10-24 12:59

  • 过于消防施工质量追责
    发表评论: 谢谢周总!

    0 0 2023-03-01 22:00

  • 纸箱回收厂
    发表评论: 丙类防火设计,还要满足固废环保规范要求

    1 0 2023-01-31 13:32

  • 室外消火栓箱
    发表评论:  消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 ,7.2/7.3章节有具体规范要求

    0 0 2023-01-16 18:57

  • 推车式二氧化碾是否归属压力容器
    发表评论: 《气瓶安全监察规定》 国家质量监督检验检疫总局令第 46 号 第二条 本规定适用于正常环境温度(-40~60℃)下使用的、 公称工作压力大于或等于 0.2MPa(表压)且压力与容积的乘积大于或等于 1.0MPa.L 的盛装气体、液化气体和标准沸点等于或低 于 60℃的液体的气瓶。

    1 0 2023-01-12 12:35

  • 消防控制室
    发表评论: 你想一下,消防控制室的设备被水淋了有什么后果

    0 1 2022-12-17 11:39

  • 消防主机自检功能
    发表评论: 火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019 6 系统运行维护

    0 2 2022-12-16 10:10

  • 请问大学教学楼设计执行哪本规范?
    发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)

    0 0 2022-12-13 11:31

  • 消火栓箱属于《消防法》第65条规定的消防产品吗
    发表评论: 第六十五条 违反本法规定,生产、销售不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的,由产品质量监督部门或者工商行政管理部门依照《中华人民共和国产品质量法》的规定从重处罚。第65条是针对产品质量的,你说的情况是第60条第二款

    0 0 2022-12-12 15:28

  • 消防供配电
    发表评论: 建规10.1.4 消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保证在30s内供电。

    0 0 2022-12-12 15:23

  • 消防维保是否强制第三方?
    发表评论: 单位如果不差钱,可以去办理消防检测维保的资质,顺便拓展一下公司业务

    1 0 2022-12-12 15:17

  • 喷淋泵两用一备是要同时启动两台吗
    发表评论: 多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。

    0 5 2022-12-12 15:14

  • 爆炸危险区划分问题
    发表评论:  爆炸危险环境电力装置设计规范 GB50058-2014 ,3.2.4 当爆炸危险区域内通风的空气流量能使可燃物质很快稀释到爆炸下限值的25%以下时,可定为通风良好,并应符合下列规定:    1 下列场所可定为通风良好场所:        1)露天场所;        2)敞开式建筑物,在建筑物的壁、屋顶开口,其尺寸和位置保证建筑物内部通风效果等效于露天场所;        3)非敞开建筑物,建有永久性的开口,使其具有自然通风的条件;        4)对于封闭区域,每平方米地板面积每分钟至少提供0.3m3的空气或至少1h换气6次。    2 当采用机械通风时,下列情况可不计机械通风故障的影响:        1)封闭式或半封闭式的建筑物设置备用的独立通风系统;        2)当通风设备发生故障时,设置自动报警或停止工艺流程等确保能阻止可燃物质释放的预防措施,或使设备断电的预防措施。3.2.5 爆炸危险区域的划分应按释放源级别和通风条件确定,存在连续级释放源的区域可划为0区,存在一级释放源的区域可划为1区,存在二级释放源的区域可划为2区,并应根据通风条件按下列规定调整区域划分:    1 当通风良好时,可降低爆炸危险区域等级;当通风不良时,应提高爆炸危险区域等级。    2 局部机械通风在降低爆炸性气体混合物浓度方面比自然通风和一般机械通风更为有效时,可采用局部机械通风降低爆炸危险区域等级。    3 在障碍物、凹坑和死角处,应局部提高爆炸危险区域等级。    4 利用堤或墙等障碍物,限制比空气重的爆炸性气体混合物的扩散,可缩小爆炸危险区域的范围。这部规范中有明确的规定

    1 0 2022-12-09 16:43

  • 关于建筑胶粘剂算不算装修材料?
    发表评论: 说错了,规范中没有把胶粘剂列入建筑材料,具体你看 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB8624-2012

    1 0 2022-12-05 17:21

  • 一座仓库中允许同时存在甲类和丙类两种火灾危险性的不同防火分区吗?
    发表评论: 在你们已有的措施情况下,你们这个仓库的整体建筑面积不能超甲类仓库的最大建筑面积

    0 0 2022-12-02 12:59

  • 关于建筑胶粘剂算不算装修材料?
    发表评论: 胶粘剂可燃成分一般都是他的稀释剂,等干了后一般都挥发走了,装修材料有明确的范围,规范中把胶粘剂作为装修材料列入其中

    1 2 2022-12-02 12:56

  • 公众聚集场所开业前消防安全检查
    发表评论: 消防队需要的图纸找出租你们场所的商场要。出租方是有义务提供的,还要注意,你在装修时不能改变原有消防布局和设施

    0 0 2022-12-02 12:47

  • 重大火灾隐患判定(场所性质改变)
    发表评论: 还是需要整改的,毕竟是消防安全隐患,一旦发生火灾,追究起来各方都承受不起

    0 0 2022-12-02 12:40

  • 移动式危化品仓库
    发表评论: 不符合建筑防火设计要求,需要设计单位进行正规设计,私自建危化品仓库影响你单位后续安全生产许可证的办理

    0 0 2022-12-02 12:36