消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

cgc

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 水泵接合器额度压力
    发表评论: 一般图纸设计都有对应压力要求,市场采购有2.5和1.6按需采购就行了

    1 0 2024-05-19 15:02

  • 消防专用控制柜可以接其它非消防设备吗?
    发表评论: 消防负荷一般设计皆为一级负荷。建筑设计的一级负荷和其它二级负荷供电都是分开的。如问题医疗设备供电问题,医院的建设包括医疗供电有相对规范,建议根据医院规模性质去查对应条款。医疗设备供电的保证以及备电切换时间相对要求苛刻等

    1 1 2021-01-16 10:42

  • 楼梯间是否一定要设灯光型疏散指示标志
    发表评论: 见《 19D702-7应急照明设计与安装》图示(2019修正版)中常用楼梯布灯示意图以及《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018》其中灯具的标志灯章节。

    0 0 2021-01-16 10:36

  • 消防泵都有哪些泵
    发表评论: 消防泵图集号《消防专用水泵选用及安装》图示 04S204。消防稳压泵图集号《消防给水稳压设备选用与安装》图示 17S205(2018修正版)。以及公布即将上市的国标图集19S204和21S204.

    0 0 2021-01-16 10:34

  • 高压细水雾喷头安装方向
    发表评论: 图集号《细水雾灭火系统选用与安装》图示 12SS209。或其它根据实际产品说明书安装或操作。

    0 0 2021-01-10 17:24

  • 厨房火灾探测形式选择?
    发表评论: 可参考石老师专题,里面提供有相对规范依据和观点可供参考。《厨房设备灭火装置(3D灭火演示)-概念、应用及误区!》

    1 0 2021-01-10 17:20

  • GB16806-2006
    发表评论: 对于消防水泵的防火要求在《水消规》5.5.12强条中已明确要求防火等级。由此推泵房是相对安全区域。泵房内的消防控制柜防水等级《水消规》11.0.9条也明确要求。总结:消防泵房的选址已是相对防火安全区域,其次泵房内有水的特殊环境电气设备或控制柜有防水等级要求。

    0 0 2021-01-10 17:16

  • 消防水泵远程启泵线有没有规范要求一定用单芯线缆,用多芯电缆行不行?
    发表评论: 消防远程多线控制一般都是NKKVV电缆设计,第一因为属于消防线路,要满足耐火要求。第二,一台消防设备多线一般都是很多芯,单芯敷设相对多芯不利施工。一般在消防设备多线控制选型上很少有用单芯散开共走方式的。因此多芯控制电缆NHKVV是最好的选择。

    0 0 2021-01-06 21:34

  • 消防设施使用年限
    发表评论: 报警设备有年限要求,可见GB 29837 2013 火灾探测报警产品的维修保养与报废》,水施无具体要求,以实际使用效果为准。

    3 0 2021-01-06 21:25

  • 儿童活动场所设置在多层建筑物内第三层,宜设置独立的安全出口和疏散楼梯,怎么定义独立的安全出口和疏散楼梯?
    发表评论: 根据字面意思,要求独立并有安全(防火)功能。建筑设计防火规范 GB50016-2014第5.4平面布置

    1 0 2021-01-06 21:21

  • 消防救援窗标识
    发表评论: 好像没有救援窗的标识具体要求,但可参照消防安全标志 第1部分:标志 GB13495.1-2015附录中有关消防标识的型号、尺寸、颜色去加工制作该标识。

    0 0 2021-01-06 21:14

  • 社会单位消防安全四个能力建设标准
    发表评论: 按照公安部《构筑社会消防安全“防火墙”工程工作方案》(公通字〔2010〕16号)要求,山东,四川,浙江、武汉等等各省及市出台各自地标性的“社会单位消防安全四个能力建设标准”。也可查看对应的省文件该标准。

    0 0 2020-11-19 21:03

  • 社会单位消防安全四个能力建设标准
    发表评论:

    0 0 2020-11-19 21:00

  • 2019版《火施规》中4.3.2条没有再明确故障状态下的非故障1min报警。只明确了参照《火报控制器》,但这里面只有10s。还是
    发表评论: 1、2019版《火施规》中4.3.2条要求对设备主要功能检查或测试时,其检查的依据要求要满足火灾报警控制器 GB4717-2005 >相应条款。火灾探测报警产品的维修保养与报废 GB29837-2013>5.2.2条也明确规定判断的依据也要执行GB4717规范条款去检查试验。 2、10S要求的当有火灾探测器火灾报警信号输人时,控制器应在10s内发出火灾报警声、光信号(可延时最大不能超出一分钟),100秒是设备报故障信号时间且声音要求明显区别,1min是在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,检查控制器是否在1min内发出火灾报警信号。 3、执行新《火施规》中4.3.2条第5故障报警功能试验时,按照GB4717第6.4故障报警功能试验相应条款要求就行,规范互相衔接的测试不同功能时按需结合看。

    0 1 2020-11-19 20:30

  • 公寓卫生间内喷头距离浴霸一体灯距离是多少?哪个规范上有?
    发表评论: 参照《全国民用建筑工程设计技术措施:给水排水(2009年版)》7.2.14不同温度等级的喷头对热源的间距。

    0 2 2020-11-09 09:12

1
积分
15
提问
0
回答
15

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介: 机电安装
最新动态

关闭