消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

消防网友15511

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 救援场地要求
    发表评论: 首先,规范要求救援场地宽度不小于10米,没有可调整的条款。消防车6米,而宽度不小于10米,是因为消防车展开后,还要留出救援所需的其他人车物等的通行空间。

    0 0 2021-10-31 09:42

  • 七氟丙烷灭火器喷放后,设备上有残留物吗
    发表评论: 化学性质:七氟丙烷(HFC-227ea)在常温常压下为无色、几乎无味、不导电的气体,其密度大约是空气的6倍;在其自身压力下为无色透明的液体,无毒不燃,无腐蚀性,具有良好的热稳定性和化学稳定性。沸点-16.4℃,液体密度(21℃)1403kg/m3,凝固点:-131.1℃。 用途:由于其灭火效能高,毒性低,对大气臭氧层无破坏性、对使用现场无污染,它被认为是哈龙1301的一种理想替代品,已被美国国家防火协会列入NFPA2001灭火用品标准。另外,七氟丙烷还被用作致冷剂和医用喷射剂。属洁净气体灭火剂,主要用于扑灭A类、B类、C类等各种火灾,还被用作致冷剂和医用喷射剂。

    1 0 2021-10-30 21:34

  • 登高操作场地问题
    发表评论: 建规7.2.2 - 3 场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力。做了绿化就不是硬化地面了,要考虑能不能承受重型消防车的压力,即使能承受最多就是种点草。登高车使用时是有支腿的,种了灌木就支不到地上了。

    0 1 2021-10-30 21:24

  • 关于登高救援场地宽度的疑惑
    发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 7.2.2-2 场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m。对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m。

    1 0 2021-10-30 21:15

  • 6.3.2 仓库内顶板下洒水喷头与货架内置洒水喷头应分别设置水流指示器
    发表评论: 货架整体一个,顶棚下的一个,共两个

    0 0 2021-10-30 20:51

  • 至少700只喷头是怎么计算的啊
    发表评论: 木器厂房为中危险II级,一只喷头最大保护面积11.5㎡。一层的喷头数40m×40m÷11.5㎡=139.1≈140只5层至少设700只

    2 0 2021-10-30 20:44

1
积分
6
提问
0
回答
6

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭