消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

黄-江西省景德镇市

暂无说说

粉丝:2 关注:0
关注

  • 消防车在消防通道转弯难以通过
    发表评论: 违反了建规7.1.8的相关要求,第1、2、3款均为强制性条文,只要是占用了消防车道使其净宽度不满足4米要求,或影响消防车转弯同行都可按此条执行。设计单位也应考虑消防车道转弯处道路加宽问题,建构筑物与消防车道的间距应不小于5米的要求。整改建议可参考此图的原则

    1 2 2024-06-20 03:28

  • IG541气体灭火剂的密度只比空气中略大了一点点,全淹没防护区灭火后随着时间灭火剂会下沉吗
    发表评论: 混合气体释放后会迅速充满整个空间排出空气达到淹没效果,即便有部分空气无法被排出并与IG541气体混合,那么这种混合气体中的含氧量远低于15%,正常态下的空气中氧气含量为21%,当氧气浓度≤15%就无法发生燃烧,达到低氧状态下的窒息效果。七氟丙烷气体也有同样的灭火原理,基本都是通过灭火气体的物理和化学性质达到抑制燃烧的目的。

    0 0 2024-06-20 02:53

  • KTV排烟设计要求
    发表评论: KTV设置在四层及以上楼层时,厅、室之间以及与其他区域应采用不低于2小时的防火隔墙,楼板耐火极限不低于1小时,隔墙上的门应采用乙级防火门,每个房间面积不应大于200m²,且房间、走道和大厅排烟量按60m³/m²计算,房间排烟量不低于15000m³/h,走道和大厅每个防烟分区不低于13000m³/h。净空高小于6米的区域,一个排烟系统负责多个防烟分区时,总排烟量应按两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算,并考虑补风设施。

    0 0 2024-06-19 18:07

  • 宾馆达到自然排烟条件有哪些?
    发表评论: 建议附图,需要综合性,不能只从一两个维度去判断,比如吊顶下净高、防烟分区最大长边、走道宽度等等。

    1 0 2024-06-19 15:45

  • 消防水池的补水管
    发表评论: 需要考虑补水,必须与规范契合!

    0 0 2024-06-18 22:18

  • 气体灭火剂在灭火淹没整个防护区时的物理状态
    发表评论: 思路正确,了解七氟丙烷的物理性质后不难理解。

    0 0 2024-06-18 21:35

  • 丙类厂房改造排烟问题
    发表评论: 补充一下上次漏了一个问题:加设备层后下层面积630m²,如果下层空间净高≤3m就必须划分两个防烟分区。由原来的一个防烟分区变成改建后的4个防烟分区,应按规范执行相关技术标准,既然有防烟分区难道可以省略排烟设施?仅仅是可以在排烟的形式上做选择,而且加层应考虑做独立防火分区。类似情况处理过几次,基本从严。这种改建是需要备案的,可以邀请所在区县以上相关部门技术人员赴现场指导,楼主应该能懂这个意思吧。

    0 0 2024-06-18 21:22

  • 民用建筑面积大于50小于100的房间有固定外窗排烟问题
    发表评论: 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 > 4.4.12-3 对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50㎡时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道;排烟量应按本标准第4.6.3条第3款计算。(根据楼主所述中提到的规范条文中,并未说明100m²>房间建筑面积>50m²可以通过设置易碎可透视固定窗就不用做排烟设施。)依据《建筑防火通用规范 》GB55037-2022 >8.2.2-6 设置在地下或半地下、地上第四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在其他楼层且房间总建筑面积大于100㎡的歌舞娱乐放映游艺场所。以及8.2.5 建筑中下列经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗的房间或区域应设置排烟设施:     1 建筑面积大于50㎡的房间;     2 房间的建筑面积不大于50㎡,总建筑面积大于200㎡的区域。PS:除非地标另有规定,否则应按以上条文执行。即便地标有楼主所述的条文规定,那么易碎可透视的固定窗的开窗面积是多少?设置高度多少?另,楼主原文“有能够被击碎固定外窗”有条件设置靠外墙的固定窗,那么就不能做可开启的自然排烟窗或电动排烟窗吗?如果只是供外部人员可观察房间内情况,那么这种窗户除了设置在一楼靠外墙才能便于观察,若设置在其他楼层呢?内门上的玻璃也不便于外部人员观察,难道说外部人员可透过此窗观察就等同于设置排烟设施了吗?本人认为100m²>房间建筑面积>50m²应按规范相关条文采取排烟措施,若无法开启自然排烟窗,那么就要设置机械排烟。

    0 2 2024-06-18 21:07

  • 电气火灾监控系统设置要求
    发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)10.2.7 老年人照料设施的非消防用电负荷应设置电气火灾监控系统。下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统: 第2条 一类高层民用建筑。条文说明  10.2.7 本条规定了有条件时需要设置电气火灾监控系统的建筑范围,电气火灾监控系统的设计要求见现行国家标准《火灾自动把经系统设计规范》GB50116。PS:这个“宜”用得很巧妙,不是必须,但基本上设计单位和审图单位会按“应”去理解,《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-20131总则  条文说明  1.0.1 ......《电气火灾监控系统》GB 14287-2005 均完成了修订并已发布,且近年来国内市场出现了许多新型火灾探测报警产品,并已经应用在不同的工业和民用建筑中。电气火灾发生率一直在总火灾发生率中占很大的比例,电气火灾预防技术也已成熟,为降低电气火灾发生率有必要增加电气火灾监控系统的设置。世界各国火灾报警系统的设置场所已由公共场所扩展到普通民用住宅,我国的民用住宅火灾发生率居高不下,有必要增加住宅建筑火灾报警系统的设计要求。同时,一些特殊场所由于缺乏火灾自动报警系统设计依据的现状也要求增加典型场所的火灾自动报警系统的设计要求,因此需要对原规范进行修订,以满足对该产品的设计、质量监督和行业管理的需要,降低火灾发生率,提高整个社会的火灾预防能力。PS:我想应该这么理解,有条件时必须设置,条件有限时可不设置,如下图表中的范围就应理解为必须设置。

    0 0 2024-06-18 15:57

  • 厂房的火灾危险性分类
    发表评论: 噻虫嗪的闪点为247.6℃,属于易燃固体,从火灾危险性考虑,应归类为丙类。

    1 0 2024-06-18 13:57

  • 消防电梯是否可以安装梯控
    发表评论: 火灾发生时,只要不影响 消防电梯的功能和救援人员使用即可。规范没有明确提及的,且不影响该设施的应急功能,都可视为即可。例如门禁系统。

    0 0 2024-06-18 13:45

  • 稳压泵设计流量
    发表评论: 假设官网泄流量为1L/s,流量开关启泵流量为3L/s,那么1L/s<稳压泵流量<3L/s。

    1 0 2024-06-18 13:38

  • 电动摩托车的锂电池着火如何最快灭火
    发表评论: 最好不要放家里充电,一旦自燃,容易发生爆炸引燃家具及,一发不可收拾。第一时间切断电源,最好是总闸,跑到安全地方报警,用大量水灭火和持续降温,没有烟火后也不要立刻去清理移动它,观察两三个小时后没有复燃再做处理。跑到安全地方报警!干粉灭火器和水基型灭火器基本没用,二氧化碳灭火器也不可能常备,最好不要放在家里充电,家里可燃易燃物较多,生命安全高于一切!

    0 0 2024-06-18 13:20

  • 因现场条件限制,排烟管需要穿楼板到屋面再下到另一个防烟分区排烟,请问如何计算这一段的排烟量?
    发表评论: 该系统排烟风机排烟量是这四层楼中某一层的两个相邻防烟分区最大排烟量之和计算的。排烟管道穿越楼板上下翻之后,实际上会造成阻力的主要是图中左侧垂直上翻的管段加左侧异型三通和左侧90°弯,左侧垂直管段的长度不大,不建议因此去改变原设计,毕竟排烟风机风量在设计上会超过任意楼层中最大两个防烟分区最大排烟量之和的最大值。本人观点是:左侧垂直上翻管段基本不会超过一个楼层净高,且排烟风机通常会设置在顶层(四层)或屋面,距离四楼最远排烟口的距离远大于一楼最末端排烟口,一楼最末端排烟口才是最不利点,且是管道最长的。排烟系统在设计计算时应满足最不利点的排烟量,即一楼最远排烟口的排烟量。那么你觉得四楼上翻了两米风管后防烟分区二的排烟口的排烟量会小于一楼最不利点排烟口的风量吗?这压根不需要计算就能得出结果。

    1 0 2024-06-18 12:36

  • 因现场条件限制,排烟管需要穿楼板到屋面再下到另一个防烟分区排烟,请问如何计算这一段的排烟量?
    发表评论: 楼主应该是担心排烟管由水平改成穿越楼板上下翻增加了管道长度和90°弯,怕会影响防烟分区二排烟口的排烟量。排烟管道本不应超过排烟风机进风口高度。根据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》 4.6.4第一款 1 当系统负担具有相同净高场所时,对于建筑空间净高大于6m的场所,应按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算;对于建筑空间净高为6m及以下的场所,应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。也就是说图中的排烟风机负责该防火分区的两个防烟分区,其排烟量是按两个防烟分区排烟量之和计算的,即任意一个防烟分区需要排烟,其排烟量均为该防火分区总排烟量,因此本人认为,增加的水平管道和90°弯并不会对防烟分区二的单个防烟分区排烟量造成影响。排烟风管穿越两次楼板,应在两处楼板下设置280℃防火阀。

    0 3 2024-06-18 08:49

  • 请问麻将馆属于歌舞娱乐放映游艺场所吗?400平方米的麻将馆需要设置报警系统吗?
    发表评论: 棋牌室属于公共娱乐场所,不可按歌舞娱乐放映游艺场所归类,400m²麻将馆不需要设置火灾自动报警系统,若麻将馆所属建筑原本就设置了的消防设施系统均应保留并做相应调整。不过即便原来没有报警,通常消防部门会让做,可装独立式火灾探测器。

    0 0 2024-06-17 02:29

  • 已删除
    发表评论: 丙类多层厂房一个防火分区最大允许面积为4000m²,至于验收时会不会实测,本人从业二十年来还未曾遇到过。

    0 0 2024-06-17 02:21

  • 仓库用来存放制冷剂为丙烷、环戊烷之类的空调,那这个仓库有爆炸危险分区吗?
    发表评论: 丙烷和环戊烷的爆炸下限均低于10%(体积分数),属于甲类仓库,仓库危险级Ⅱ级,二级耐火等级。

    0 0 2024-06-17 02:03

  • 消防水池的补水管
    发表评论: 室内、外消火栓设计流量均为40L/s,那么该建筑的火灾持续时间很有可能是3h。仅计算室内、外消火栓用水量,有效容积应不小于702m³,且应设置取水口。不过通常设计院会比较保守,按864m³计算。

    0 6 2024-06-17 01:16

  • 关于气体灭火后的事故通风的相关问题
    发表评论: 计算方式可参考排烟系统的计算。不参考系数和其他因素的粗略计算:排风量:9米×7米×6米×5次/小时=1890m³/h=0.525m³/s即1秒钟排风量为0.525m³设排风口允许最大风速为10m/s,那么需要的风口面积:0.525÷10=0.0525m²可以设置1个0.25m×0.21m的排风口,也可以是0.5m×0.105m的排风口。但设计计算中这两个排风口虽然面积一样,但是排风效率不同。另外,不同设备房、机房的平时通风需要换气的次数也不同,有每小时4次、6次、8次、12次等,一些制冷机房的事故通风次数为12次,所以系统风机、风管、风口的大小需要进行综合性考虑再从高设计计算。

    0 0 2024-06-16 11:42

积分
87
提问
0
回答
87

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:

只是一名消防界的小学生,游走在十数个技术学术领域之间,给数家企业做顾问,证书对孤而言不过废纸一张,居然还被迫爬上山顶看风景——水是浑浊的,火是青蓝的,天是灰色的,这就是这个行业的现状吧!总想着离山远一点吧,毕竟这座山的“火灾危险性”很高,保持应有的“防火间距”吧,好歹我也是有“耐火极限”的!

最新动态

关闭