
陈1111
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
火灾报警联动需要切除非消防电梯电源吗?
发表评论: 民用建筑电气设计标准 GB51348-201913.4.8 非消防电源及电梯的联动控制应符合下列规定: 1 火灾确认后,应能在消防控制室切断火灾区域及相关区域的非消防电源; 2 火灾发生后,除超高层建筑中参与疏散人员的电梯外,其他客梯应依次停于首层或电梯转换层,并切断电源。
2025-04-19 09:22
-
火灾报警联动需要切除非消防电梯电源吗?
发表评论: 问题是迫降至首层或转换层,开门放人,停用后,是否该切电?
2025-04-19 09:20
-
室内消火栓手轮是否有质量规定
发表评论: 室内消火栓 GB3445-2018室内消火栓的手轮应采用符合GB/T 9439规定的灰铸铁HT200或机械性能不低于HT200的其他金属材料,当使用碳钢材料制造时,其材料厚度不应小于1.5mm。
2025-02-10 08:39
-
安全疏散指示灯
发表评论: 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018条文说明4.5.11 本条规定了方向标志灯的安装要求。 1 各疏散区域的方向标志灯安装时,应按该区域的疏散指示方案核对每个方向标志灯的箭头指示方向,对于需要按照不同疏散指示方案改变疏散指示方向的疏散走道、通道,应核对是否设置了具有双向箭头的方向指示灯,且灯具的双向箭头能否按不同的疏散指示方案分别指向相应的疏散方向。
2024-11-01 15:17
-
厨房喷头用93℃的规范条文
发表评论: 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-20176.1.2 闭式系统的洒水喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃
2024-10-28 13:41
-
排烟风机设置在屋顶,必须设风机房吗?
发表评论:
2024-08-03 10:16
-
花露水能存放到丙二类的仓库里吗?
发表评论: 看量,超市还卖高度酒呢
2024-05-22 20:49
-
洗车车间内的烟感探测器处理
发表评论: 有防水型的烟温感
2024-05-11 11:15
-
哪条法律或者规范规定了消控室的值班人员需持有中级消防设施操作员证?
发表评论: 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定(公安部令第61号)第三十八条大型商业综合体消防安全管理规则(试行) 应急消〔2019〕314号 第四十一条高层民用建筑消防安全管理规定(应急管理部令第5号)第二十六条人员密集场所消防安全管理 GB/T40248-2021 第5.6.1《消防设施操作员国家职业技能标准》(2019版)
2024-01-06 11:25
1