
又方又圆
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
防排烟与建筑防火平面布置有无冲突
发表评论: 个人认为和建规不冲突,但和《建筑防烟排烟系统技术标准》51251-2017 第4.4.2 建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m,你这属于公共建筑,高度应该大于75m了,不符合规范要求
2025-04-18 17:08
-
请问我这个消防车道设计是否合适?
发表评论: 后面的更合适,因为消防车道对应的登高操作场地的长度至少为建筑的一条长边。建筑设计防火规范50016-2024(2018年版)7.2.1 高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。 建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。
2025-02-27 16:55
-
某二类高住宅建筑,东单元一到三层为商业,西单元一到二层为商业且每个分隔单元面积均不大于300平米,东西单元下商业采用2h隔墙分隔,若西单元商业业态满足网点业态要求可否视为商业服务网点
发表评论: 这是一栋建筑,消防一直是从严从重的原则,因为东单元属于高层公共建筑,故整体建筑属性为二类高层公共建筑,故不属于商业服务网点。个人看法,仅供参考。
2024-12-18 14:59
-
安全防火门
发表评论: 建筑防火通用规范 GB55037-2022 7.1.7 疏散出口门应能在关闭后从任何一侧手动开启。开向疏散楼梯(间)或疏散走道的门在完全开启时,不应减少楼梯平台或疏散走道的有效净宽度。除住宅的户门可不受限制外,建筑中控制人员出入的闸口和设置门禁系统的疏散出口门应具有在火灾时自动释放的功能,且人员不需使用任何工具即能容易地从内部打开,在门内一侧的显著位置应设置明显的标识。
2024-10-25 11:55
-
安全疏散指示灯的安装
发表评论: 这肯定是不符合要求的,规范中的灯具包含应急照明灯具和疏散指示标志灯具。其他要求在《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2017 第4.5中有详细说明。
2024-10-12 11:24
-
建筑防火通用规范里的8.1.7的第3条和第6条是不是有冲突?
发表评论: 不冲突,高层公共建筑必须设,多层公共建筑需要满足这些条件需要设。
2024-09-27 09:42
-
多栋多层旅馆需要设置火灾自动报警系统吗
发表评论: 依据建筑防火通用规范 GB55037-2022,不论旅馆面积多大都需要设置。
2024-09-19 11:11
1