  • 宿舍内独立卫生间门宽度是否需要满足《防火通规》中0.80m要求
    发表评论: 《通规》GB55037-2022中第7.1.4条规定净宽不应小于0.80米。因此,没必要提高到950mm.

    0 0 2025-02-05 15:30

  • 高大厂房内经常使用防火墙,高度很高,可以采用轻质防火墙吗?(火克板防火墙)
    发表评论: 供参考:必须满足GB50016-2014(2018年版)第6.1.7条。即:防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌。

    0 0 2024-01-05 11:11

  • 关于地下车库环氧地坪
    发表评论: 谢谢啦!

    0 0 2023-05-11 10:33

  • 关于地下车库环氧地坪
    发表评论: 谢谢啦!

    0 0 2023-05-11 10:33

  • 钢结构防火涂料保护范围
    发表评论: 《石化规》5.6.1条是对应采取耐火保护的钢结构做出规定;5.6.2条是对5.6.1条中需要耐火保护的钢结构该如何保护,提出具体要求。条文说明又对何为“承重、非承重”做了具体解释。     先要用5.6.1条判断是否需要耐火保护,如需要,再按5.6.2条确定具体做法。     希望对你理解规范有帮助。

    0 0 2023-04-28 15:59

  • 支架类构筑物的防火要求
    发表评论: 防火间距的目的是为了:防止火灾蔓延、方便火灾救援、有需要时便于人员疏散、提高土地利用率。因此,要判断管道、烟道的火灾危险性,确定其支架的耐火等级和应保证的防火间距。

    0 1 2023-04-25 10:04

  • 消防车道距建筑距离
    发表评论: 《建规》7.1.8条第4款“消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m;”

    0 0 2023-04-25 09:43

  • 厂房一个楼层内的搭建平台
    发表评论: 《石化规》GB50160-2008(2018版)第5.2.26条有一些相关要求,可供参考。

    1 0 2023-04-23 11:58

  • GB55037-2022标准删除条款的疑问
    发表评论: 《通规》只是取消了原《建规》的相关条款的国家强制性,具体做法、技术参数仍可依据现行规范执行。今后预计会将现行《建规》修订为推荐性标准,作为《通规》的配套标准使用。

    0 0 2023-04-23 11:46

  • 丙类固体立体仓库
    发表评论: 谢谢。我们在工程上曾碰到高度超过32米,但是有多层货架的自动化立体仓库,往往纠结是否能按单层仓库进行相关防火设计。

    0 0 2023-04-18 08:32

  • 关于厨房防火分隔
    发表评论: 谢谢您,如果有相关规范就好了。谢谢提醒,我在《饮食建筑设计标准》JGJ64-2017 第4.3.10条条文说明中提到“对于采用电加热的无明火的敞开式、明档类厨房可以不受此限制”。

    2 0 2023-04-18 07:50