消防栓管道安装
发表评论: 刚性管道用金属支架,不需要垫片
2021-03-17 11:20
-
凹凸形平面布局的住宅外墙距离消防场地有要求吗?
发表评论: 规范没有写这么明确,消防救援面的,目的是能通过这个地方用云梯把消防员送到楼层内就可以了吧,没有说要每一户
2021-03-13 09:13
-
固定消防水炮代替室内消火栓系统
发表评论: 设置固定消防炮不会被埋?只要保护半径够,满足两股,要不被埋,为什么不考虑消火栓设置在门外
2021-03-13 09:04
-
变配电室上方水喷淋系统是否需要
发表评论: 如果没人知道估计没事,一旦漏水发生事故,出图纸的设计院就逃不了被追责,不要去挑战规范
2021-03-13 09:00
-
变配电室上方水喷淋系统是否需要
发表评论: 胆子这么大的设计院没几个
2021-03-13 08:58
-
设备机房使用B1级吸声板可否?
发表评论: 可以。
2021-03-13 08:51
-
喷淋配水管入口的压力有没有最小数值?
发表评论: 最末端0.05,根据管网长度计算沿程损失和水头损失反推出管网的入口压力。所以最小值应该是计算出能满足上面三个只想加的最小数
2021-03-13 08:42
-
一类高层建筑,KTV场所所有厅、室门都是乙级防火门。那是不是每个门都要设置门磁开关和防火门监控模块,接入防火门监控系统?
发表评论: 规范写的是疏散通道上的防火门啊!!!你有见建筑设备房防火门设置防火门监控么???KTV包厢也一样不需要。
2021-03-08 16:42
-
一个高度30米的建筑,一到五层为商业,高度到20米,20米以上部分为纯酒店,所有层建筑面积均为1500平方左右。这个建筑应划分为几类高层?
发表评论: 二类。 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)5.1.1条规定,24米以上任一层建筑面积大于1000的商店 展览等等等的才是一类高层,并没有提到酒店。
2021-03-08 16:36
-
细水雾灭火系统的储水箱可以和消防水池合用吗
发表评论: 细水雾系统对水质要求较高,单独储水更为合适
2021-03-08 16:30
-
防火分隔可不可以使用防火卷帘替代
发表评论: 防火卷帘能满足耐火极限应该就能用吧。还要满足防火卷帘设置宽度的要求。
2021-03-08 16:28
-
室内消火栓是否能装在室外
发表评论: 哪条规范不允许?商业店铺常规做法不都是室内消火栓设在店铺外走廊公区么?室内消火栓不能当室外消火栓用。南方没有防冻需求,所以不知道。
2021-03-08 16:25
-
地下车库是否属于特殊建设工程
发表评论: 住建部令51号里,没有针对地下室面积的规定。住宅小区是否是特殊建设工程,应该看他是否是一类高层住宅。
2021-03-08 12:27
-
地下游泳馆借用相邻地下车库作为疏散出口
发表评论: 疏散距离和安全出口疏散宽度需要验算
2021-03-08 12:24
-
变配电室上方水喷淋系统是否需要
发表评论: 配电室属于规范要求的不宜设置喷水灭火系统的,设置的话,要也是设气体灭火系统。ps:设计个喷淋,设计师脑子歪掉了吧,电力公司也不会让你搞这么大。
2021-03-08 11:34