  • 两个防火分区互相借用安全出口
    发表评论: 可以的,可以看看建筑设计防火规范的5.5.9条,讲的非常清楚

    0 0 2025-06-14 18:08

  • 餐饮建筑消防设施
    发表评论: 室外消火栓,灭火器,应急照明和疏散指示灯需要的,室内消火栓不用做。

    0 0 2025-06-14 18:01

  • 综合楼混设车间、仓库与宿舍是否合规?
    发表评论: 违法违规

    0 0 2025-06-13 17:13

  • 小区里的不锈钢封窗,可以安装吗?我在规范里没找到相关的。谢谢指点
    发表评论: 看物业有没有规定,会不会改变建筑外立面。还要考虑安全,比如抗风能力,会不会刮大风吹下来,砸到人、物。那这个责任就变成你的了

    0 0 2025-06-13 16:04

  • 洁净区与非洁净区之间隔墙
    发表评论: 先不谈防火要求,如果不通到顶,这两个区域隔墙上方就有空隙的风险,之间的气流也是连通的,那这个洁净区的意义在哪里?

    0 0 2025-06-13 14:23

  • 商店建筑内局部设一两百平方的冷库,是否适用冷库设计标准
    发表评论: 如果按商店建筑,冷库面积没有达到300平可以不设排烟,如果按冷库,也是不设排烟

    0 0 2025-06-13 10:09

  • 线路敷设方式
    发表评论: 可以的,11.1.3不是强条,当条件不允许可以明敷

    1 0 2025-06-13 09:52

  • 洁净区与非洁净区之间隔墙
    发表评论: 当然要到顶了,不然怎么隔断

    0 2 2025-06-13 09:06

  • 排烟风机启停
    发表评论: 如果是支管上的防火阀动作,其他防烟分区排烟口还是可以让风机再启动了;如果是主管就不行了。

    0 0 2025-06-13 09:04

  • 三防灯的作用和使用区域
    发表评论: 三防是指防水、防尘、防腐蚀,比如可以用于湿度高、粉尘多、存在腐蚀化学品的场所

    0 0 2025-06-12 17:14

  • 水系统水力计算
    发表评论: 1.水力坡降是指单位长度的水头损失,一般是每米多少损失,可能你计算的一段管长度还没有1m,所以水力坡降比水头损失大。2.避免动压过大,导致静压不足,在消防系统中,喷头、消火栓等末端设备需要足够的静压来保证喷水强度和射程

    0 0 2025-06-12 17:09

  • 喷淋头使用年限是多少年?
    发表评论: 看产品说明书有没有写,具体没有规定

    0 0 2025-06-12 16:45

  • 消防救援窗
    发表评论: 消防救援口要求设置可在室内和室外识别的永久性明显标志,且应易于从室内和室外打开或破拆,推拉门和卷帘门不符合这些要求

    0 0 2025-06-12 13:27

  • 过滤器安装要求的规范条文
    发表评论: 没有规范,但根据Y形过滤器工作原理,朝下安装能使杂质在重力作用下更易沉积到排污口附近,便于定期排污,防止杂质积聚影响过滤效果和管道流通。

    0 0 2025-06-12 11:20

  • 设置机械排烟的场所
    发表评论: 无法自然排烟或自然排烟无法满足要求的,需设置机械排烟

    0 0 2025-06-12 11:14

  • 氢气站中控室必须独立设置吗
    发表评论: 通规55037的4.2.2:与甲、乙类厂房贴邻的辅助用房的耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的抗爆墙与厂房中有爆炸危险的区域分隔,安全出口应独立设置。防火规50016的3.6.9:有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔。氢气站设计规范50177的6.0.5:氢气站内应将有爆炸危险的房间集中布置。有爆炸危险房间不应与无爆炸危险房间直接相通。必须相通时,应以走廊相连或设置双门斗。氢气站设计规范较老,规范效力不如防火规范,个人认为控制室能独立设置当然最好,实在不行可以贴邻氢气站设置,但决不可设置在氢气站内。

    0 0 2025-06-12 09:37

  • 同一防火分区两个消防救援窗间距不宜大于20m,那么有最小间距的要求,我两个救援窗间距2、3m行不行
    发表评论: 规范规定不宜大于20m的目的是确保在发生火灾时,消防救援人员能够快速、便捷地进入建筑内部进行救援,只要能满足这个要求,较小的间距并不会违反规范的初衷个人认为消防救援口集中设置,有利于救援工作展开

    1 0 2025-06-11 14:01

  • 隔震层管道
    发表评论: 穿过隔震层的建筑机电工程管道,应采用柔性连接或其他方式,以适应隔震层在地震作用下的水平位移可以采用金属软管。橡胶软管等软接头,具体要考虑管道工作压力、温度、环境条件等来选择

    0 0 2025-06-11 10:51

  • 高度大于12m的空间场所宜同时选择两种及以上火灾参数的火灾探测器(消防水炮带红外探测)
    发表评论: 不可以,消防水炮的红外紫外探测装置主要目的是定位火源,为水炮喷水灭火做准备,虽然也能探测到火源,但在火灾报警的精度、信号传输效率和准确性等方面不如专门的火焰探测器

    2 0 2025-06-10 14:08

  • 4层教学楼楼梯间
    发表评论: 4 层教学楼楼梯间不通屋面 在满足双安全出口及防火要求时可行,但需通过技术措施弥补潜在风险,且必须通过主管部门审批。建议在方案阶段与建筑、结构、消防专业协同,平衡造型需求与安全规范。

    1 0 2025-06-10 11:39