消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

EHS专家-DL 一级注册消防工程师

暂无说说

粉丝:17 关注:18
关注

  • 稳压泵的气压罐有效期一问
    发表评论: 铭牌标注“简单压力容器”,建议更换。

    0 0 2025-06-17 17:17

  • 稳压泵的气压罐有效期一问
    发表评论: 铭牌标注“简单压力容器”,建议更换。

    0 0 2025-06-17 17:17

  • 气体灭火主机
    发表评论: 一般是需要的,达到集中监控、联动控制及信息管理等要求。

    0 0 2025-06-17 13:33

  • 配电室需要设置消火栓吗?
    发表评论: 若原工厂设置有室内消火栓,该配电室应该也需要设置室内消火栓的。根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》7.4.3 设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。

    0 0 2025-06-17 08:32

  • 自动喷水灭火系统喷头喷水压力问题
    发表评论: 低楼层喷头压力普遍高于高楼层‌,这是由重力供水特性决定的物理规律。

    1 0 2025-06-16 11:20

  • 水泵接合器
    发表评论: 单层养老院的简易喷淋系统‌通常无需设置水泵接合器‌。

    0 0 2025-06-16 10:36

  • 商店建筑内局部设一两百平方的冷库,是否适用冷库设计标准
    发表评论: 店附属冷库‌仅在完全封闭、无人值守、纯存冻品且规模未超限时‌,可参照适用GB50072第9.5.2条豁免排烟;其他情况需按民用建筑防排烟规范执行。

    0 0 2025-06-13 11:56

  • 商店建筑内局部设一两百平方的冷库,是否适用冷库设计标准
    发表评论: 店附属冷库‌仅在完全封闭、无人值守、纯存冻品且规模未超限时‌,可参照适用GB50072第9.5.2条豁免排烟;其他情况需按民用建筑防排烟规范执行。

    0 0 2025-06-13 11:56

  • 请问防火门可以使用电子门锁么(智能锁)?
    发表评论: 规范上未有明确禁止。一方面该锁选择‌消防认证(如CCCF)智能锁品牌,另一方面要符合消防联动核心要求。

    0 0 2025-06-13 11:50

  • 洁净区与非洁净区之间隔墙
    发表评论: 洁净区与非洁净区之间必须设置‌封闭到顶的耐火极限至少1小时的隔墙‌,并严格处理管线穿越缝隙,否则将破坏防火分区完整性。

    0 0 2025-06-13 11:40

  • 线路敷设方式
    发表评论: 山体火灾报警线路在无法暗敷时,‌允许明敷但必须满足以下条件之一‌: ① 穿金属防护管槽+外涂防火涂料; ② 直接采用矿物绝缘电缆; ③ 无线传输替代方案。 同时需强化防雷、防腐及机械防护措施,确保火灾报警系统在极端环境下的可靠性。

    1 0 2025-06-13 11:36

  • 丙类厂房屋顶能否设置甲类储罐,该储罐物质用于本厂工艺中。
    发表评论: 主要是违反建规对危险品储存的强制性隔离要求,安全方面也没有保障。具体规范条文没有怎么仔细去找。。。

    1 0 2025-06-13 09:39

  • 三防灯的作用和使用区域
    发表评论: 三防灯是专为恶劣环境设计的特种照明设备,其核心功能为 ‌防水、防尘、防腐(或防震)‌,广泛应用于工业、仓储、地下空间等高风险区域。

    0 0 2025-06-12 17:31

  • 配电间是否需要设置气体灭火系统
    发表评论: 分情况。高层民用建筑的配电间‌,因火灾风险高且影响范围大,‌必须设置气体灭火系统‌(如七氟丙烷、全氟己酮)。依据‌:《建筑防火通用规范》GB55037-2022 将高层配电间列为“特殊重要设备室”,要求配置自动灭火设施。多层/单层建筑的普通配电间‌ 非特殊重要设备、无人值守且仅服务于局部区域的配电间,‌可不设气体灭火系统‌,但需配置灭火器(ABC干粉型)。

    0 0 2025-06-12 17:28

  • 自带蓄电池式疏散指示牌有使用年限的规范
    发表评论: 《消防应急照明和疏散指示产品报废及更换年限》(GB/T 45001-2023)可看一下,一般认为自带蓄电池式疏散指示牌中蓄电池使用年限是4年,如北京市2019年7月1日实施的DB11/T1620—2019《建筑消防设施维修保养规程》5.2.3.2蓄电池使用年限不超过四年,达到使用年限应报废。没有达到使用年限,但出现表面严重变形、锈蚀、漏液等情况时,也应报废。这种指示牌是不是可以换了蓄电池后再继续用。。。。

    0 0 2025-06-12 17:19

  • 应急灯标签
    发表评论: ‌“S”标识必须永久张贴于灯具外部可视区域‌,严禁贴于背面、顶部等隐蔽位置。

    0 0 2025-06-12 17:14

  • 喷淋头使用年限是多少年?
    发表评论: 无需统一年限更换,出现锈蚀、变形、喷水异常等问题时立即更换。

    0 0 2025-06-12 17:12

  • 过滤器安装要求的规范条文
    发表评论: Y型过滤器水平安装时排污口朝下的规定主要源于产品技术标准及行业通用设计准则,而非国家防火或建筑类强制规范‌要求。

    0 0 2025-06-12 17:07

  • 丙类厂房屋顶能否设置甲类储罐,该储罐物质用于本厂工艺中。
    发表评论: 放在屋顶应该也是不行,屋顶作为厂房附属结构,不属于独立储存场所,也无法满足甲类危险化学品储存的防火防爆要求。屋顶环境无法有效安装可燃气体报警、自动抑爆、负压通风等甲类储罐必备的安全设施且事故状态下易燃液体蒸气易向厂房扩散,扩大灾害范围。

    1 2 2025-06-12 17:01

  • 国标和地标不同时按照哪个标准
    发表评论: 执行严格标准没有错。

    0 0 2025-06-12 16:33

积分
407
提问
0
回答
407
一级注册消防工程师

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:

国家注册一级消防工程师、国家注册中级安全工程师(化工安全、其它安全)、注册环保工程师,硕士,环境科学与工程专业。多年环评、环保工程设计、环保管家;企业验厂;消防工程设计及竣工验收工作经验;拥有三项国家发明专利。广东省安全专家库专家,从事环保咨询、体系认证、企业安环健管理工作多年。

最新动态

关闭