大神们,关于自然排烟的问题,请教下。
发表评论: 好的,再次感谢刘老师,老师有微信吗?想拜师
2021-12-24 10:52
-
大神们,帮帮忙,排烟问题请教下。
发表评论: 谢谢
2021-12-23 15:32
-
老师:求解答
发表评论: 1、可以做自动喷淋系统吗? 有多高,大空间最高的喷淋系统可以做到18m。 2、 去看看自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 51427-2021 这本规范。
2021-12-23 15:31
-
大神们,关于自然排烟的问题,请教下。
发表评论: 老师,这种客房一排过去的,合计面积超过200平方的,他们都有独自的外窗,审图让我标上去也没有什么。只是现在有2间小房间是没有外窗的,这个就难办了。走道两头又不能开2平方米的外窗。但是走廊内开外墙开启的窗大于2%很多。 这个真的不好办!僵持不下来,估计要为了2个房间做套排烟风机了!哎……
2021-12-23 15:25
-
大神们,帮帮忙,排烟问题请教下。
发表评论: 谢谢刘老师
2021-12-23 14:46
-
有没有大神告诉一下,应急照明配电箱系统图应该怎么画
发表评论: 去看下应急照明那本图集,里面什么都有
2021-12-11 23:17
-
配电回路和配电线路的区别
发表评论: 我的理解是:配电回路指集中电源或配电装置出线后面的线路,而配电线路指他们前段的线路。
2021-12-11 23:16
-
防烟分区长边长度
发表评论: 不规则的一般我按路线最长的算
2021-12-11 23:13
-
老师向您咨询一下,气体灭火储瓶房需要安装烟感探测器及喷淋头吗?
发表评论: 看建筑定性,都需要安装的比如建规内不是这样说过吗?如果是喷淋系统:除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1 一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室;看到吗,如果在一类高层公共建筑内,除除游泳池、溜冰场外,其他地方都需要设置,你说气体灭火储瓶房需要吗?那是必须要设置的。
2021-12-11 23:04
-
多线控制盘与总线控制盘的设置
发表评论: 你看看 自动报警系统规范吧,里面都有详细的说法比如:火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 >4.3.2 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。
2021-12-11 23:00
-
应急照明系统的照度怎么计算?
发表评论: 后来我请教了电气设计的朋友,总算会了。希望这里能有多点朋友交流学习。
2021-12-10 10:14
-
请问图集从哪里找
发表评论: 这里没有了,要找可以通过百度找了
2021-12-10 10:13
-
低于五平米的卫生间需要设置喷淋吗
发表评论: 那请问,二类高层公共建筑呢? 这个依据在哪
2021-12-07 14:55
-
防排烟口距离
发表评论: 我觉得你的说法对呀,小于10m,可以用30m这个参数。而且规范写了,是水平距离尚不应大于2.8倍。那垂直距离应该还是用30m的。
2021-12-05 23:08
-
15000风量的支管能否接驳106000风量的主管?
发表评论: 不能这样接吧,风速过快会摩擦起火。 但是如果在支管上安置个调节阀,应该就可以控制风速了。个人愚见,请笑纳。
2021-12-05 22:54
-
净高3米的项目,划分防烟分区设置挡烟垂壁后计算高度的疑问
发表评论: 电动挡烟垂壁也最好不要降到1.5m,影响疏散。我们这里最多能做到2m。
2021-12-05 22:49
-
蓄光疏散指示标志是否就是夜光那种疏散贴纸
发表评论: 地面的是增设,是可以用的,但是要求在照度大的地方才可以。比如超市、大型商场。如果是歌舞娱乐场所最好不用,那种场所平时照度太低,无法给蓄光疏散指示标志进行蓄光。
2021-12-05 22:44
-
请问在建筑首层的商铺,可以利用疏散外门作为自然排烟口吗?
发表评论: 受教了,谢谢您。
2021-12-05 22:12
-
消防水泵房位于地面消防水池位于地下是否有可行的办法
发表评论: 不能自灌,容易抽不上水。遇到的都是装一体式泵站,都是开挖安装的
2021-12-05 20:23
-
相邻的商业网点是否打通使用
发表评论: 但是市面上常见这样做。那些一层为商业服务网点的,内部也设置有消火栓、喷淋,打通改造后增加了防排烟系统而已。其实想想,原有的用水量一定改变了,住宅和商业的用水量不会一致的。
2021-12-05 20:21