消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

惰化设计的气体灭火系统防护区,火灾探测器应怎么选?

发布于:2021-01-05 09:01

   气体灭火系统惰化设计的防护区,其防护目的是抑制火灾发生,常用的点型感烟、感温火灾探测器一般不满足要求,火灾探测器应怎么选?
一、惰化设计场所
气体灭火系统设计规范GB50370-2005相关要求:
条文3.1.2规定:有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度。
条文3.3.1规定: 七氟丙烷灭火系统的惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。
条文3.4.1规定:IG541混合气体灭火系统的惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。
惰化浓度定义:有火源引入时,在101 kPa大气压和规定的温度条件下,能抑制空气中任意浓度的易燃可燃气体或易燃可燃液体蒸气的燃烧发生所需的气体灭火剂在空气中的最小体积百分比。
二、惰化设计场所火灾探测要求
根据定义,气体灭火系统防护区采用惰化设计,主要是用来防止防护区发生火灾,其目的不是用来灭火的。
既然是用来防止发生火灾,那么就要求火灾探测器在火灾发生前就应该探测到火灾发生的可能性,在火灾发生前预警。
当探测到火灾发生的可能性时,就应通过火灾报警控制联动启动气体灭火系统,释放气体灭火剂,对方防护区进行抑制,防止火灾发生。
这种防护区设置的探测系统,应该是火灾预警系统,在火灾隐患阶段、发热、阴燃阶段就应探测出来。可针对防护区的特性选择相应的探测器。


三、惰化设计场所火灾探测器的选择

3.1 有可燃气体泄露的场所,可选择可燃气体探测系统
可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器组成,能够在保护区域内泄露可燃气体的浓度低于爆炸下限的条件下提前报警,避免由于可燃气体泄漏引发的火灾和爆炸事故的发生。
3.2 有局部发热导致火灾发生的场所,可选择线型感温火灾探测器
线型感温火灾探测器主要有缆式线型感温火灾探测器(也称为感温电缆)、空气管式线型感温火灾探测器、分布式光纤线型感温火灾探测器、光纤光栅线型感温火灾探测器、线式多点型感温火灾探测器,可将线型感温火灾探测器布置在可能发热的部位。

3.3 有可能产生阴燃的场所,可选吸气式感烟火灾探测报警系统(也称极早期空气采样火灾探测器)

吸气式感烟火灾探测报警系统由采样管网、吸气式感烟火灾探测器、火灾报警及显示控制单元组成,通过分布在探测区域的采样孔,将空气样品抽吸到探测器内进行分析,并显示出所保护区域的烟雾浓度和报警、故障状态的系统。
3.4 有可能产生电气火灾的场所,可选择电气火灾监控系统
电气火灾监控系统的是当被保护电气线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号并能指示报警部位的系统,由电气火灾监控设备和电气火灾监控探测器组成。
电气火灾监控设备能接收来自电气火灾监控探测器的报警信号,发出声、光报警信号和控制信号,指示报警部位,记录、保存并传送报警信息的装置。
电气火灾监控探测器探测被保护线路中的剩余电流、温度、故障电弧等电气火灾危险参数变化和由于电气故障引起的烟雾变化及可能引起电气火灾的静电、绝缘参数变化的探测器。
以上几种是常用的火灾预警探测器系统,也可根据防护区的实际情况,选用其他的火灾预警系统。常规的点型感烟、感温火灾探测器,火焰探测器等,是在火灾已经发生到一定阶段的探测,不适用惰化设计的防护区预警探测。


请写下您的评论评论
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


评论 | 1

行走的规范 2021-01-15 18:24 00 [回复]举报

美美的干货

关闭

关闭

手机APP下载